變壓器安裝的時候避雷的措施有哪些
變壓器本身就釋放一定的電流,特別是在磁場的作用下會進行發出電磁感應電流,如果再遇到打雷以及相關的閃電等,電磁感應電流會和天上的高壓電荷相接觸進而會連接成為一個回路,一旦回路接通了就直接會擊爆變壓器,變壓器會發生爆炸,還會著火,唯一的一個解決辦法就是不能形成閉合的回路,我們可以采取以下的措施來阻止形成回路:
(1)在變壓器高壓側裝設避雷器。根據SDJ7-79《電力設備過電壓保護設計技術規程》規定:"變壓器的高壓側一般應采用避雷器保護,避雷器的接地線和變壓器低壓側的中性點以及變壓器的金屬外殼三點應連接在一起接地。"這也是部頒DL/T620-1997《交流電氣裝置的過電壓保護和絕緣配合》推薦的防雷措施。
(2)在變壓器低壓側加裝普通閥型避雷器或金屬氧化物避雷器。這種保護方式的接線為:變壓器高、低避雷器的接地線、低壓側中性點及變壓器金屬外殼四點連接在一起接地(或稱三點共一體)。
(3)高、低壓側接地分開的保護方式。這種保護方式的接線為高壓側避雷器單獨接地,低壓側不裝避雷器,低壓側中性點及變壓器金屬外殼連接在一起,并與高壓側接地分開接地。
安裝變壓器的時候一定要注意考慮防雷,如果不考慮的話您的變壓器是很有可能會受到影響,安全就不能得到保障了!
上一條新聞::: 變壓器效率低下的相關的解決的措施