![變壓器廠](/public/skins/sdbyqcj/images/logo.png)
變壓器廠
![變壓器廠家電話](/public/skins/sdbyqcj/images/tel.png)
![](/public/skins/sdbyqcj/images/topbg.png)
信息詳情
干式變壓器絕緣方式
為了防止干式變壓器出現各種各樣的故障,在安全性能上也是不斷地進行去把握的。一般來說,干式變壓器為了提升他的安全性能,對于干式變壓器都是有著絕緣的保護的,這樣可以提升操作者的安全。那么對于干式變壓器來說,它的絕緣性能是可以進行測量出來的。具體的測量的方法和主要的計算是什么樣的呢?一起來和干式變壓器廠家的小編進行詳細去看一下吧:
要自制一個高頻高壓干式變壓器,重要的是根據所需功率、電壓、電流確定鐵心的用量(截面積)和各個繞組的匝數、導線直徑等參數。對于燒壞需要翻新的高頻高壓干式變壓器,只需按照原樣重繞即可。對于功率在1000W以下的高頻高壓干式變壓器,常采用兩種設計方法:計算法和圖表法。前者計算麻煩但較為精確,后者簡便但誤差較大,本文只介紹計算法。
計算法大致分5步。
①計算高頻高壓干式變壓器的功率P1 先根據次級負載的大小確定次級功率P2,再根據η=100%xP2/P1確定P1,η取中間值85%,則P1=1.15P2。
?、?確定鐵心截面積S 據經驗公式S(1.0~2.0)P11/2(cm2),系數的大小取決于鐵心的質量。當P1<50W時,系數取1.5-2.0;當 P1<50OW時,系數取1.25;當P1 ≤ 1000W時,系數取1.0-1.25。鐵心截面積指繞組所包裹的那個矩形鐵心柱的橫截面積,單位是cm2。
?、矍竺糠褦礜O 經驗公式NO=45/S(匝/伏),式中S的單位是cm2。初級匝數N1=NOU1,次級匝數=NOU2。
?、軐?dǎo)線直徑d的計算 根據各個繞組在應用中通過的最大電流確定,d=0.711/2(mm)。
⑤ 校核鐵心窗口是否能容納所有繞組 校核時,首先要知道每個繞組的層數。根據導線的直徑和窗口高度計算出每層匝數,再用每個繞組的總匝數去除每層匝數即得繞組的層數。然后根據層數以及層間和繞組間所用絕緣材料的厚度以及框架材料的厚度等參數相加,計算出繞組的總厚度。一般層間絕緣用的牛皮紙厚度為0.05mm,白玻璃紙厚度為 0.015-0.02mm之間。線徑較粗的層間絕緣可用青殼紙,其厚度為0.12mm。至于繞組間的絕緣既可用1層青殼紙,也可用2-3層牛皮紙。
總之,繞組的總厚度要≤窗口的寬度,繞組的總高度要≤窗口的高度。
以上是常見的干式變壓器的各種的絕緣的保護和主要的絕緣的測量的主要的介紹供大家進行參考,對于干式變壓器您還有什么其他的意見和問題的話請登錄我們的網站進行了解吧!
上一條新聞::: 干式變壓器安全操作規程
下一條新聞::: 干式變壓器故障報警
最新資訊
站內資訊
版權所有: 變壓器廠_德潤變壓器有限公司 copyright 2023
銷售熱線:0635一8808015 傳真:0635一8808015 手機:13706354419 13806350849?
地址:聊城開發區黃山路南首 技術支持:互聯縱橫
魯ICP備16042901號-1